Pb retour état
#1
Bonjour,

J'ai depuis quelque temps des soucis sur les retours d'état sur un automate wago,
Je sui obligé de désactiver le connecteur afin de tout remettre dans l'ordre.
Le problème viens de LD?
Je suis sur la dernière bêta.

Cordialement
Répondre
#2
Bonsoir,

Il me semble aussi qu'il y a un soucis.
Par exemple quand j'exécute une action sur un telerupteur (retour état indépendant de la commande) il y a en premier lieu un retour d'état de la commande avant celle de l'état.

Merci,
Nicolas
Répondre
#3
Bonjour,

Merci de votre aide, je suis le seul à avoir un soucis avec le modbus?
Mélange des retours d'états au bout d'un certain temps (parfois 15 min ou plusieurs heures) , délais des retours de 5 à 10 secondes.

SVP une réponse des utilisateurs Modus.

Merci Beaucoup.
Nicolas
Répondre
#4
Bonjour,

Pb résolu
pour info j'ai paramètré l'ip avec les switchs au lieu que dans l'eeprom en ip fixe et maintenant tout fonctionne correctement même avec un retour de trame règlé rapide à 50ms.

Merci à Domoconnect.
nicolas
Répondre
#5
De rien ;)
Domoconnect
Solutions domotiques sur mesure

http://domoconnect.free.fr
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Valeur Modbus si pas de retour syndrom 2 2,617 10-25-2020, 09:44 AM
Dernier message: syndrom



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)