11-16-2015, 10:37 PM
Julien a écrit :Bonjour,Bonjour Julien,
Une réponse à ce sujet nous a demandé une certaine analyse en plus du salon interclima à organiser et animer.
Nos excuses tout de même pour ce retour tardif.
Pour répondre a vos questions:
1) Dans le cas d'un bug identifier nous le corrigerons au plus vite
2) C’est le point le plus sensible, oui nous sommes au courant et nous travaillons dessus.
3) Il a été remonté plusieurs fois sur le forum que nous loguons les déclencheurs d’automates désactivé mais ceux-ci ne s’exécutent pas.
4) Pour ce qui est du « Adaptatif », cela a été décrit dans un autre sujet (http://www.lifedomus.com/forum/showthrea...=adaptatif).
Hasard du calendrier, ce terme a évoluer depuis une récente mise à jour en : "Suivant le bus".
Comme exprimé dans le sujet, c’est juste qu’il n’ya pas de lecture de l’adresse de groupe au démarrage (pas utile de lire par exemple pour un interrupteur).
Cette option est disponible en cliquant sur l’icone « plus » dans les propriétés d’un équipement et dans la liste Actualisation.
Julien
Merci pour cette réponse. Désolé d'avoir insisté mais on se sentait un peu seuls...
Bien compris pour le paramétrage "Suivant le bus". J'ai modifié mes équipements en conséquence.
Je me place donc dans l'attente de la correction des pbs n°1 et 2.
@+
Thierry