Des éléments ne s'affichent pas de temps en temps
#5
Re-bonjour,

une piste peut-être : sous ETS, le DPT des mesures des KES est "9.024 power (kW)"
Sous CS je n'ai pas accès à cette valeur : la liste va de 9.001 temperature (°C) à 9.022 power density (W/m2). Il manque 9.023, 9.024 et 9.025.
En principe ça ne devrait pas gêner, mais on ne sait jamais...
Je pense que la piste en question est intéressante : sans rien indiquer de particulier, DS iPad m'affiche bien kW comme unité (quel que soit le détail de DPT choisi dans CS, dès l'instant où je reste sur un 9.xxx : heureusement que je ne cherche à mesure que des kW), alors que si je regarde dans DS Windows, je peux choisir l'unité (Apparence - Etat de l'équipement) mais uniquement sur des unités de température (°C ou °F).
Bref, si DS Windows ne sait pas trop quoi faire avec ses valeurs à afficher, je peux imaginer que parfois il n'affiche rien !
Répondre


Messages dans ce sujet
Des éléments ne s'affichent pas de temps en temps - par Biqueto - 10-22-2015, 12:53 PM



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)