Thermostat KNX DPT 9.002
#9
MDT m'a donné un "workaround" qui fonctionne, donc nous pouvons utiliser les BP MDT Smart programmé en déplacement de température de consigne absolue.

En revanche tout ne fonctionne pas car le produit est Buggé.

Si comme moi vos thermostats KNX (Zennio) permettent de mémoriser les modifications des utilisateurs (ex: mode chauffage de base = 19°, l'utilisateur le passe à 20°, le thermostat mémorise cela, et donc quand ont change de mode, au retour sur confort nous aurons une consigne de 20 et non de 19).

Ce fonctionnement ne marche pas avec les BP MDT Smart en mode déplacement de temp absolue (mais fonctionne en relatif).

Mon analyse et ma compréhension suite aux très nombreux échanges avec MDT, c'est que MDT a focalisé sur le shift relatif en K, et a "chier" le shift absolu car ça es intéresse pas.

Ils sont très rigides (teutons) et donc j'ai peu d'espoir qu'ils corrigent le bug.
Répondre


Messages dans ce sujet
Thermostat KNX DPT 9.002 - par jdrenne - 01-31-2020, 04:45 PM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par Daniel - 01-31-2020, 09:15 PM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par aureOhwo - 01-31-2020, 10:29 PM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par jdrenne - 02-01-2020, 09:16 AM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par Pollux06 - 02-01-2020, 11:01 AM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par jdrenne - 02-01-2020, 11:54 AM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par Ives - 02-01-2020, 12:23 PM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par aureOhwo - 02-02-2020, 11:22 PM
RE: Thermostat KNX DPT 9.002 - par jdrenne - 02-13-2020, 01:13 PM