(03-11-2019, 07:37 AM)Jpa78 a écrit :(03-11-2019, 12:13 AM)syndrom a écrit : JPA78 :
Donne une photo de ton interrupteur ou de ton câblage stp ! on pourra mieux t'aider
Ou est tu sur que tu a un neutre dans la boite de ton interrupteur ?
Merci à tous pour votre aide. Je suis en déplacement cette semaine. Je rentre le week-end prochain et vous enverrais des photos...
Dans le prince je dirais que oui j’ai bien un neutre au niveau de mon interrupteur: un câble rouge et un câble bleu....
Encore merci à tous
Alors pas de problème si tu as le neutre dans le boitier interrupteur.
Le fils rouge de ton boîtier sur L (1) du 5610
Le fils bleu de ton boîtier sur N (2) du 5610
Il te reste un fils (orange, violet) actuellement dans ton boîtier S1 (4) du 5610
Inutile de rajouter un neutre sur N (3)
Le fils jaune (fourni) entre ton interrupteur et IN1 ; et le fils blanc (fourni) entre ton interrupteur et COM
la doc deltadore ci-joint
https://www.deltadore.fr/data/product_fi...-rev04.pdf
Bon courage.