Demande d'aide Gestion des fins de course d'un portail coulissant CAME
#5
(11-05-2018, 04:48 PM)Ives a écrit : Bonjour,

Je veux bien t'aider pour les branchements mais je n'ai pas de X3d et je comprends pas tout dans ton schéma !

1) tu utilises un TYXIA 5612 qui est un récepteur radio ; il sera installé dans la maison ?
2) qui a t-il de câblé sur les sorties S1 et S2 du Tyxia ?

3) je ne vois pas  d'émetteur dans le coffret du portail pour récupérer les infos des fins de course ou des sorties voyants

C'est peut-être ceci :

[Image: 1541429193-tyxia.png]
Si oui quelle est sa référence ?
1) Non le récepteur 5612 sera câblé dans une boite encastrée près du portail.
2) Sur les sorties 1 et 2 je ne câble rien, je les utilise pour avoir un retour d'info "si In1 actionné (portail fermé) alors S1 (allumée) et idem pour In2.
3) Portail fermé : FC fermé - FA ouvert (30 V DC) / Portail ouvert : FC ouvert (30 V DC) - FA fermé
Voilà des réponses plus précises peut-être.
C'est en cherchant que l'on trouve...
Al_Bla
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Gestion des fins de course d'un portail coulissant CAME - par Al_Bla - 11-05-2018, 04:59 PM