KNX Pur: utilisation des fonctions de blocage?
#4
Remoi...
Ah bin du coup je suis allé regarder pour voir si je parvenais à faire ça avec la fonction de verrouillage...
J'ai eu un peu de mal car mes actionneurs Theben fonctionnent un peu bizarrement en mode impulsion (bien que le canal soit verrouillé, la fin du timer entraîne un basculement du canal si on associe la valeur "inchangé" au comportement lors du verrouillage ou déverrouillage...) mais j'ai suis parvenu au final, et maintenant ça fonctionne impeccable avec tous mes interrupteurs. Cool...
Pour ça j'ai dû utiliser la possibilité offerte par mes interrupteurs Schneider d'activer 2 objets : un pour commuter le canal, et un pour le verrouiller, en forçant à marche en mode verrouillé et à arrêt en mode déverrouillé.
@+