09-12-2018, 11:35 PM
(09-12-2018, 08:38 PM)tonyb0t77 a écrit : je pense que ton probleme vient de la configuration de ton tyxia 2600
reprend la doc du 2600 et regarde les étapes 3 et 4 mode et type de commande
il me semble qu il faut configurer in1 et in2 en usage A mode 2
IN1 et IN2 en usage A et en mode 2 ou 4 donnent le même résultat.
Les deux automates (Porte droite et porte gauche) se déclenchent avec le TYxia 2600 IN1, mais absolument pas :
IN1 : automate porte gauche
IN2 : automate porte droite
Je pense que l'émetteur déclenche les automates, sans distinction de IN1 et IN2.
Merci de ton aide, je vais voir avec Lifedomus demain si j'arrive à les joindre.
C'est en cherchant que l'on trouve...
Al_Bla
Al_Bla