01-15-2018, 04:44 PM
(01-14-2018, 06:22 PM)tonyb0t77 a écrit : il me semble que c'est du au fait qu il ne faut pas utilisé le connecteur tydom 1.0 pour enregistré ton alarme dans la ld/tydom3.0 si tu la deja enregistrée dans le tydom 1.0
Salut et merci pour ta réponse.
Effectivement il semblerait qu'on ne puisse pas associer la tydom 1.0 + la lifedomus.
J'ai supprimé toutes les associations dans LD, sur l'alarme ainsi que dans l'appli tydom, puis tout simplement :
- Dans LD, via la passerelle tydom 1.0, j'ai ouvert l'association pour ajouter une alarme
- Ouverture de l'association sur le clavier de l'alarme Tyxal+
- L'ajout de l'alarme se fait dans LD et l'association est visible dans la liste des produits sur le clavier de l'alarme.
Je n'ai plus de problème de défaut de supervision.
Cela signifie aussi que je n'ai plus l'alarme dans l'appli Tydom directement (je ne l'utilise jamais...)
a+