09-15-2017, 06:50 PM
(09-15-2017, 04:17 PM)yann112_vbulletin4_import549 a écrit : Bloquer le détecteur en fonction des heures, est-ce un automate ?
Faut-il créer un équipement spécifique ?
1) Dans ETS il faut créer une adresse de groupe dans laquelle tu mets l'objet de blocage du détecteur
2) Dans LD il faut créer un équipement "Eclairage/générique" et mettre dans le champ "Ecriture" l'adresse de groupe créée en 1)
3 ) Dans LD il faut créer un automate :
- Déclencheur : "Dès que heure = 18 heures" ou "Dès que heure = 23 heures" (par exemple)
- Automate : En début d'automate un IF qui teste s'il est 18 heures ou 23 heures et en fonction du résultat positionner l'équipement du 2) à True ou False