01-16-2015, 04:48 PM
J'ai résolu une grande partie de mes problèmes. Sur l'iphone, le portail affiche "fermé " pour dire qu'il est fermé à 100% (avec une icone de portail fermé, où si l'on clique dessus, le portail s'ouvre), et ouvert si l'automate lui renvoie 50% ou 0% de fermeture (avec l'image et l'action inverses de l'ouverture). Alors que dans le DS, le portail affiche un bouton avec "fermer" en surbrillance, pour dire qu'il est fermé à 100%, et que l'on doit cliquer sur ce bouton pour ouvrir, et un bouton avec "ouvrir" si l'automate lui renvoie 50% ou 0% de fermeture, et que l'on doit cliquer sur ce bouton pour fermer. En impulsion pour l'instant, tous les boutons (ouvrir fermer arrêt) sont identiques. je peux faire passer un fichier Word avec, les copies d'écran des adresses ETS, du CS (équipements standards, générique et automates). Çà marche de cette façon, et on peut utiliser uniquement l'équipement staéndard du portail sur Iphone.
J'ai prévu d'améliorer plus tard le fonctionnement, pour archiver dans une variable les temps de descente, pour travailler en pourcentage et rendre actif les actions en fonction du contexte.
Jean-Louis
J'ai prévu d'améliorer plus tard le fonctionnement, pour archiver dans une variable les temps de descente, pour travailler en pourcentage et rendre actif les actions en fonction du contexte.