Bonjour,
1) Si vous mettez : "Caractère d'échappement à la fin d'une trame : 0A" alors pas besoin de le rajouter dans la commande : 21890152433733324, cela le fait automatiquement.
2) Si vous mettez : Trame d'initialisation du connecteur : PJREQ, il est possible qu'il soit envoyer avant la réception de PJ_OK ce qui n'est pas optimum.
Je conseille un javascript qui à réception de PJ_OK envoie PJREQ .
3) il n'affiche rien dans le debugger car PJ_OK n'est pas suivit de 0A, donc la trame n'est pas considéré comme terminé par le connecteur et donc pas envoyé au JS.
Julien
1) Si vous mettez : "Caractère d'échappement à la fin d'une trame : 0A" alors pas besoin de le rajouter dans la commande : 21890152433733324, cela le fait automatiquement.
2) Si vous mettez : Trame d'initialisation du connecteur : PJREQ, il est possible qu'il soit envoyer avant la réception de PJ_OK ce qui n'est pas optimum.
Je conseille un javascript qui à réception de PJ_OK envoie PJREQ .
3) il n'affiche rien dans le debugger car PJ_OK n'est pas suivit de 0A, donc la trame n'est pas considéré comme terminé par le connecteur et donc pas envoyé au JS.