Je crois qu'il y a confusion entre le WISEE (visualisation) et le WIDO (action)

Voici comment je ferais (de mémoire):

Dans le CS:
- créer un équipement universel
- ajouter une propriété, l'appeler "Modes"
- dans la case "Ecriture", écrire le GA (knx) d'écriture du mode (par ex: "3/5/0"), qui correspond à celui défini dans ETS bien sûr
- appuyer sur le "+" et dans les deux listes déroulantes sous "Ecriture", choisir "DPT 5.xxxx" et "5.010 (pulses 0-255)". Eventuellement mettre des limites "min" et "max" (1 à 4)

Dans le DS, avec un utilisateur "designer":
- Aller sur une page existante (ou en créer une)
- cliquer sur l'icone "clé de douze" (mode édition)
- cliquer sur le cube rose en bas de l'écran, cliquer sur le "+" à gauche, à coté de "vierge", cela crée un widget "vide"
- avec le nouveau widget sélectionné, cliquer sur l'icone "flèche" du widget, on entre alors dans le WIDO (l'icone oeil étant le WISEE)
- en haut à gauche sur le nouvel écran qui vient de s'ouvrir, cliquer sur la même icone "fleche" à coté du pavé jaune
- dans la liste des actions, choisir l'équipement universel et cliquer sur le "+" à coté de la commande "Modes" (définie dans le CS quelques minutes plus tot)
- dans la liste des actions sélectionnées, cliquer sur l'icone "crayon" et choisir la valeur qu'on veut envoyer quand on cliquera sur le widget.
- si on choisit "dynamique" alors on pourra choisir une valeur au moment du clic sur le widget
- cliquer plusieurs fois sur l'icone "flèche retour" en haut à droite pour revenir à l'écran initial et finalement sortir du mode édition
- cliquer sur le widget et vérifier que le vitogate a bien recu le mode choisi

Pour visualiser la valeur qui a été envoyée, il faudrait éditer l'équipement générique, ajouter la même GA en "lecture" ("3/5/0"), cliquer sur le "+", choisir DPT5.XXX et 5.010 pulses pour la partie "lecture" et dans la liste "actualisation" choisir "Bus et Lifedomus" pour indiquer à la LD de prendre en compte les valeurs écrites par la LD et pas uniquement celles qui ont été espionnées sur le bus.

Ensuite, de retour dans le DS, en mode édition, on édite le WISEE (et pas le WIDO !), on clique sur l'icone "outils" en bas à gauche pour ouvrir le panneau du WISEE, on choisit l'équipement générique, on choisit le paramètre "Modes" avec le "+", puis on clique sur l'icone "T" en bas à droite pour indiquer qu'on veut ajouter un champ texte à la visu. Par défaut, ce champ texte prend la "valeur" du paramètre "Modes". On valide et on sort du mode édition. Cliquer sur le widget, choisir un mode, vérifier que le n° du mode s'affiche bien dans le widget (mais surtout que la valeur a bien été envoyée au vitogate) ...

J'espère que c'est un peu plus clair ... [ATTACH=CONFIG]264[/ATTACH]


A noter qu'il est même possible d'utiliser directement un équipement Thermostat, d'écrire le GA dans le paramètre "mode" et du coup d'utiliser un widget thermostat classique avec les petites icones "nuit","antigel", etc. ce qui est plus sympa ... Ne pas oublier de changer l'actualisation avec "Bus & Lifedomus" (est-ce obligatoire ? à vérifier ...) ... il faudra aussi changer le mode au moins une fois avant de pouvoir utiliser le widget (il devrait être en rouge/erreur la première fois car il attend une valeur dans le GA du mode) ...


[ATTACH=CONFIG]265[/ATTACH]


Pièces jointes Image(s)
       
www.osmotiq.com, domotique, développement logiciel et web -- tests & tutoriels KNX, Lifedomus, ZWave, etc.
Twitter: osmotiq
Répondre


Messages dans ce sujet
Chaudiére / Vitogate 200 - par knxdomus - 02-19-2014, 12:02 PM
Chaudiére / Vitogate 200 - par knxdomus - 02-23-2014, 02:12 PM
Chaudiére / Vitogate 200 - par tilleul - 02-23-2014, 03:02 PM
Chaudiére / Vitogate 200 - par knxdomus - 02-24-2014, 12:33 PM
Chaudiére / Vitogate 200 - par tilleul - 02-24-2014, 01:24 PM
Chaudiére / Vitogate 200 - par knxdomus - 02-24-2014, 02:54 PM
Chaudiére / Vitogate 200 - par tilleul - 02-24-2014, 03:26 PM
Chaudiére / Vitogate 200 - par knxdomus - 02-24-2014, 03:32 PM
Chaudiére / Vitogate 200 - par knxdomus - 02-24-2014, 11:15 PM
Chaudiére / Vitogate 200 - par knxdomus - 11-30-2014, 10:49 AM



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)