Bonjour la communauté,
Mon souci.
1. Par l’intermédiaire de mon portier Mobotix T25, en fonction du code inséré au clavier,
j'envoie un message "HTTP:/IP_LD:8080/UniversalListen?sesame=alain"
Je n'obtiens pas le résultat escompté dans mon automate. (allumer un éclairage)
Le test sur Mobotix montre que le message est bien parti et bien reçu par LD :
INF: notification to 192.168.XXX.XXX:8080 has been sent [msg okay=1].
INF: Server 192.168.XXX.XXX:8080 responsed HTTP code 200.
2. Si dans mon navigateur je tape la ligne adresse ci-dessous;
"IP_LD:8080/UniversalListen?sesame=alain"
j'obtiens le bon fonctionnement de mon automate. (l'éclairage s'allume)
Je vous joins le tableau évènements (en rouge à partir de mon Mobotix - en bleu à partir de mon navigateur)
Sur l'envoi Mobotix (cadre rouge)>> 2 commandes, mais pas d'allumage du Ruban SàM
Sur l'envoi par navigateur (cadre bleu) >> 3 commandes, avec la commande exécution de l'action "Commuter la Led"
Je ne vois pas où est le problème !!
Mon souci.
1. Par l’intermédiaire de mon portier Mobotix T25, en fonction du code inséré au clavier,
j'envoie un message "HTTP:/IP_LD:8080/UniversalListen?sesame=alain"
Je n'obtiens pas le résultat escompté dans mon automate. (allumer un éclairage)
Le test sur Mobotix montre que le message est bien parti et bien reçu par LD :
INF: notification to 192.168.XXX.XXX:8080 has been sent [msg okay=1].
INF: Server 192.168.XXX.XXX:8080 responsed HTTP code 200.
2. Si dans mon navigateur je tape la ligne adresse ci-dessous;
"IP_LD:8080/UniversalListen?sesame=alain"
j'obtiens le bon fonctionnement de mon automate. (l'éclairage s'allume)
Je vous joins le tableau évènements (en rouge à partir de mon Mobotix - en bleu à partir de mon navigateur)
Sur l'envoi Mobotix (cadre rouge)>> 2 commandes, mais pas d'allumage du Ruban SàM
Sur l'envoi par navigateur (cadre bleu) >> 3 commandes, avec la commande exécution de l'action "Commuter la Led"
Je ne vois pas où est le problème !!
C'est en cherchant que l'on trouve...
Al_Bla
Al_Bla