logique de déclenchement
#3
merci Laurent,
pour le "A chaque changement" cela veut dire qu'à chaque changement d'état 0 vers 1 ou false vers true ou l'inverse 1 vers 0 ou true vers false le déclenchement de l'automate aura lieu, je pense avoir compris.
maintenant pour les 2 autres "Dès que ou "A chaque fois que" je ne vois pas de différence, on vient tester la condition et si elle est vraie on déclenche l'automate ?
Répondre


Messages dans ce sujet
logique de déclenchement - par jackouille - 01-20-2014, 10:32 PM
logique de déclenchement - par laurent - 01-20-2014, 11:44 PM
logique de déclenchement - par jackouille - 01-21-2014, 02:37 PM
logique de déclenchement - par laurent - 01-21-2014, 02:57 PM
logique de déclenchement - par jackouille - 01-21-2014, 06:55 PM
logique de déclenchement - par laurent - 01-21-2014, 09:07 PM
logique de déclenchement - par jackouille - 01-25-2014, 10:43 PM
logique de déclenchement - par laurent - 01-25-2014, 11:00 PM
logique de déclenchement - par jackouille - 01-25-2014, 11:31 PM

Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Declenchement automate toute les heures cybergui 8 11,751 11-20-2017, 10:54 AM
Dernier message: Sirius65
  Demande d'aide erreur de logique ? jojo 11 16,115 02-10-2017, 11:20 AM
Dernier message: jojo
  Declenchement automate toute les heures cybergui 4 6,800 03-11-2016, 01:48 PM
Dernier message: Hsd
  Declenchement mode alarme vituel ouemo 2 5,076 01-06-2016, 07:30 AM
Dernier message: ouemo
  HELP Module logique ne fonctionne plus suite a mise à jour GreenConnect Solutions SA 1 4,335 01-15-2015, 01:04 PM
Dernier message: Julien
  Déclenchement d'un automate à chaque changement d'heure bizniouf 21 28,715 08-20-2014, 07:13 AM
Dernier message: tilleul
  Déclenchement inapproprié d'un automate dans le journal des événements bizniouf 4 8,233 08-14-2014, 06:24 PM
Dernier message: bizniouf
  suppression planification déclenchement automate jackouille 2 4,603 04-23-2014, 06:18 PM
Dernier message: jackouille
  Pb de déclenchement d'automate bizniouf 2 4,564 12-28-2013, 10:18 PM
Dernier message: bizniouf
  BUG : déclenchement d'automate suivant heure stockée dans variable coyotus 2 5,270 05-06-2013, 09:21 AM
Dernier message: Grégory



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)