Forum Lifedomus
[RESOLU] Coefficient sonde modbus - Version imprimable

+- Forum Lifedomus (http://forum-lifedomus.com)
+-- Forum : Les outils de configuration et design (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum : Config Studio (CS) (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum : Connecteurs (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=10)
+----- Forum : Modbus (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=15)
+----- Sujet : [RESOLU] Coefficient sonde modbus (/showthread.php?tid=999)

Pages : 1 2


[RESOLU] Coefficient sonde modbus - ngm47 - 10-19-2014

Bonjour,

Je souhaite appliquer un coefficient avec une soustraction:

Ma sonde est sur une entrée 0-10v avec une plage de mesure de -100°C à +100°C
Mon résultat en modbus est entre -32767 et +32767.
Donc mon coef est (200/32767)-100 soit 0,006103702-100

Malheureusement la soustraction ne passe pas dans LD.
Pouvez vous rajouter le fait de mettre une opération dans la valeur du coef.

Merci
Nicolas


[RESOLU] Coefficient sonde modbus - Quentin - 10-20-2014

Bonjour,

Je ne comprend pas votre calcul. Etes-vous sûr du coefficient ?
Dans tous les cas, c'est un coefficient multiplicateur, il n'y a pas de raison de faire d'addition/soustraction dans ce champs.


[RESOLU] Coefficient sonde modbus - ngm47 - 10-20-2014

Bonjour Quentin,

la valeur -100°c = 0
la valeur +100°c = 32767
Je suis obligé d'avoir une formule à cause du négatif.

Cordialement


[RESOLU] Coefficient sonde modbus - Quentin - 10-20-2014

Je suis assez perplexe sur la façon dont est codée cette température. Généralement, le "0" reste "0" et le signe est conservé pour toute les valeurs.

Si vous ne pouvez pas adapter la valeur du mot, il est toujours possible utiliser un automate pour faire la conversion.


[RESOLU] Coefficient sonde modbus - ngm47 - 10-20-2014

J'utilise une entrée 0-10v avec un convertisseur schneider pt100 -100°c/100°c. ref:RMPT23BD
http://www.schneider-electric.com/products/fr/fr/60800-distribution-de-puissance-controle-et-connectique/60810-distribution-de-puissance-relais-connectique/611-zelio-analog/

Avec ma formule le résultat est bon.

merci quand même.


[RESOLU] Coefficient sonde modbus - ngm47 - 02-10-2015

Bonjour,
J'ai toujours un soucis avec les sondes pt100 en modbus. (En négatif)
La plage de la sonde est de -200 à 200 degrés.
Et la valeur d'entrée modbus 16 bits est de 0 à 65535.

Comment faite vous pour le négatif?
J'aimerai ne pas utiliser d'automates.

Merci de votre aide ou d'améliorer la configuration des sondes en modbus.

Nicolas


[RESOLU] Coefficient sonde modbus - ngm47 - 04-03-2015

Bonjour,

J'utilise aussi des modules ADAM 4015 (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/198399/Module-Modbus-TCP-EA-Advantech-ADAM-6015-BE-1-pcs)
Et même problème avec les mesures négative, je suis obligé d'utiliser un automate pour convertir.
Merci d'intégrer une fonction afin de mettre une formule dans l'équipement.

Nicolas
[h=1][/h]


[RESOLU] Coefficient sonde modbus - Quentin - 04-03-2015

Bonjour,

Nous pensons à ajouter un champ "offset" dans la configuration d'un mot Modbus.

Etat Lifedomus = [coefficient] * valeur bus + [offset]

Exemple, pour votre premier cas : un coefficient à 0,006103702 et un offset à -100 permettra la conversion de la valeur.

Cordialement,


[RESOLU] Coefficient sonde modbus - ngm47 - 04-03-2015

Merci, parfait!


[RESOLU] Coefficient sonde modbus - Quentin - 04-21-2015

Bonjour,

La fonctionnalité a été publiée en v1.4.123.

Cordialement,