Problème de com - Quentin - 02-04-2014

Au bout d'environ 30min, tous les registres lus sont-ils erronés ? Ou seulement certains ?
Est-ce que le problème survient aussi s'il n'y a aucune utilisation de Lifedomus (à part l'affichage dans le Design Studio) ?


Problème de com - Domoconnect - 02-04-2014

Quentin a écrit :Au bout d'environ 30min, tous les registres lus sont-ils erronés ? Ou seulement certains ?
J'ai une page qui affiche 3 registres différents. 2 sont en erreur, le troisième est celui qui contient le bit qui doit afficher l'état de ma lampe, il passe en erreur lorsque que je lance ma commande de lampe puis affiche une valeur pas cohérente.


Citation :Est-ce que le problème survient aussi s'il n'y a aucune utilisation de Lifedomus (à part l'affichage dans le Design Studio) ?
Oui.
Et ce problème disparaît quand je relance le connecteur.


Greg


Problème de com - Domoconnect - 02-07-2014

Du nouveau??


Greg


Problème de com - ngm47 - 11-26-2015

bonjour Domoconnect,

J'ai le même problème avec un automate wago.
pour l’écriture aucun soucis mais en lecture erreur au bout d'un moment.

Ma config:
Lecture FC1
Ecriture FC5

Pour la lecture 0 correspond à la première entrée, 1 à la seconde, etc...
Pour l'écriture 512 correspond à la première sortie, 513 à la seconde, etc...
Et en booléen j'utilise aucun masque.

Merci,
nicolas



Problème de com - Domoconnect - 11-30-2015

Bonjour Nicolas

Je n'utilise plus Lifedomus pour mon installation, mais je vais essayer de t'aider à partir des souvenirs qu'il me reste.

J'utilisais les variables destinées à être utilisées par LD sur le Wago. Car les commandes directes sur les sorties ne fonctionnaient pas ou pas bien.
Pour envoyer des commandes au Wago, je passais par les variables intermédiaires à partir de %IX256.0 -> par ex: %IX256.0 commande la sortie %QX0.0 (à programmer sur le Wago).

Greg


Problème de com - ngm47 - 11-30-2015

Bonjour Greg,

Merci beaucoup pour ton aide.
J'utilise un automate de terrain donc pas programmable.
Concrètement merci de compléter un exemple:

Fonction lecture: FC?? (actuellement FC01)
Fonction Ecriture: FC?? (actuellement FC05)

Adresse mémoire pour la 1ére entrée:?? (actuellement 0)
Adresse mémoire pour la 1ère sortie:?? (actuellement 512)

j'utilise la lecture et l'écriture directe en bits, pour les mots j'utilise (FC3 & FC6)

Nicolas


Problème de com - Domoconnect - 11-30-2015

Donne-moi la référence du coupleur (tête de station).


Problème de com - ngm47 - 11-30-2015

Réf :750-352


Problème de com - Domoconnect - 11-30-2015

Les codes fonction et les adresses sont correctes.

Essaies en lisant les registres modbus pour diagnostiquer le pb [URL="http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_manu/coupler_controller/m07500352_00000000_0en.pdf"]page 172 de la doc.
[/URL]Vérifie le nombre de connection TCP (registre 4138) chaque coupleur à ses limites il me semble que celui-ci c'est 3 (à vérifier).

Sinon reboot le coupleur.


Problème de com - ngm47 - 11-30-2015

Bonsoir Greg,

J'ai vérifié le registre 4138 est j'ai bien un retour à 1.
Par contre j'ai paramètré l'ip avec les switchs au lieu que dans l'eeprom en ip fixe et maintenant tout fonctionne correctement même avec un retour de trame règlé rapide à 50ms!
Avoir jusqu'a demain si tout est ok.

Merci beaucoup pour ton aide, vraiment sympa.