retour d'état EVERSPRING - Micromodule Variateur Mural Z-Wave Plus - Version imprimable +- Forum Lifedomus (http://forum-lifedomus.com) +-- Forum : Serveurs et périphériques (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum : Modules domotique (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=91) +---- Forum : Z-Wave (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=92) +---- Sujet : retour d'état EVERSPRING - Micromodule Variateur Mural Z-Wave Plus (/showthread.php?tid=4765) |
retour d'état EVERSPRING - Micromodule Variateur Mural Z-Wave Plus - sud-domotique-expert - 08-27-2020 bonjour , je suis en cours d'installation de plusieurs modules : EVERSPRING - Micromodule Variateur Mural Z-Wave Plus je l'utilises pour l'instant avec 3 fils (dont le neutre) et avec un interrupteur à bascule. Après appairage avec ma clé aeon Gen5, ça fonctionne correctement (paramètre 4 à 0) aussi bien avec l'interrupteur qu'avec la box lifedomus. Variation, allume , eteint, depuis l'interrupteur ou le widget variateur de DS. Le seul problème que je n'ai pas réussit à régler reste que je n'ai pas le retour d'état lorsque j’utilise l'interrupteur , la lampe s'allume et s'éteint mais dans DS ça ne change rien. Auriez-vous une idée ? RE: retour d'état EVERSPRING - Micromodule Variateur Mural Z-Wave Plus - sud-domotique-expert - 08-28-2020 (08-27-2020, 10:44 PM)sud-domotique-expert a écrit : bonjour , je me réponds , il faut associer le module général zwave au noeud en association 1, ce qui n'est pas fait par défaut |