Boucle dans automate - syndrom - 04-02-2020

Bonjour,

Je souhaiterai faire une boucle dans un automate, mais je n'y arrive pas :(
Ce que j'aimerai, c'est fermer les volets rouland nord lorsque l'irradiation est inférieur a 10W a partir de 17h.

Trigger : dès que 17H

IF sonde d'irradiation est inférieur a 10 :
True : Action : Volet nord descente
False : WAIT 5mn.....et reboucler jusqu'a la tombé de la nuit en somme donc jusqu'au True...

C'est donc après le "WAIT" que je ne sais pas comment faire

2 photos pour vous montrer
[Image: kf4ucX.jpg]
[Image: YMHmhj.jpg]


RE: Boucle dans automate - Al_Bla - 04-02-2020

Salut Syndrom,
Tu peux utiliser un while, ou un wait avec déclencheur ... plutôt que if.

Ex : While iridiation > 10 tu ne fait rien il attend

puis après tu fermes tes volets quand le while est passé. (irridiation < 10)

ou wait déclencheur irridiation <10 (il attend true pour passer à la suite) puis ferme les volets

Voilà 2 solutions ...


RE: Boucle dans automate - syndrom - 04-02-2020

Je comprenais pas mais le WAIT on peux le configurer comme déclencheur en fait.

J'ai donc mis WAIT dès que <=10 

Au top merci Al_Bla :)


RE: Boucle dans automate - Al_Bla - 04-03-2020

C'est bien, on est là pour cela.
Se donner un coup demain, surtout en ce moment.