Boucle dans automate - Version imprimable +- Forum Lifedomus (http://forum-lifedomus.com) +-- Forum : Les outils de configuration et design (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum : Config Studio (CS) (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum : Automatismes (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=42) +----- Forum : Automates (Module logique avancé) (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=144) +----- Sujet : Boucle dans automate (/showthread.php?tid=4691) |
Boucle dans automate - syndrom - 04-02-2020 Bonjour, Je souhaiterai faire une boucle dans un automate, mais je n'y arrive pas :( Ce que j'aimerai, c'est fermer les volets rouland nord lorsque l'irradiation est inférieur a 10W a partir de 17h. Trigger : dès que 17H IF sonde d'irradiation est inférieur a 10 : True : Action : Volet nord descente False : WAIT 5mn.....et reboucler jusqu'a la tombé de la nuit en somme donc jusqu'au True... C'est donc après le "WAIT" que je ne sais pas comment faire 2 photos pour vous montrer RE: Boucle dans automate - Al_Bla - 04-02-2020 Salut Syndrom, Tu peux utiliser un while, ou un wait avec déclencheur ... plutôt que if. Ex : While iridiation > 10 tu ne fait rien il attend puis après tu fermes tes volets quand le while est passé. (irridiation < 10) ou wait déclencheur irridiation <10 (il attend true pour passer à la suite) puis ferme les volets Voilà 2 solutions ... RE: Boucle dans automate - syndrom - 04-02-2020 Je comprenais pas mais le WAIT on peux le configurer comme déclencheur en fait. J'ai donc mis WAIT dès que <=10 Au top merci Al_Bla :) RE: Boucle dans automate - Al_Bla - 04-03-2020 C'est bien, on est là pour cela. Se donner un coup demain, surtout en ce moment. |