Forum Lifedomus
1er test Z wave - Version imprimable

+- Forum Lifedomus (http://forum-lifedomus.com)
+-- Forum : Les outils de configuration et design (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum : Config Studio (CS) (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum : Connecteurs (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=10)
+----- Forum : Z-Wave (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=16)
+----- Sujet : 1er test Z wave (/showthread.php?tid=410)



1er test Z wave - 123pc - 11-01-2013

Bonjour tous,

j'attaque mes premiers tests par la zwave car un peu de matériel d'essais déjà installé

j'ai branché un controleur sur la face avant de LD (firmware à jour) : usb stick USB AEON LABS Z series 2 (firmware mis à jour : v3.07), il est reconnu comme : cp2102 usb to uart bridge controller (0001)

j'ai associé 1 prise Fibaro fgwpe-101, elle est bien vu lorsque je clique sur ~ : noeud 2 : binary switch / L - lorsque je clic sur crayon : à droite j'ai bien le point jaune en face de dongle usb zwave avec 1 en jaune

je l'ai mis dans équipement comme une prise electrique et associé à la pièce bureau, MAIS j'ai toujours le message dans équipement qui me dit : equipement non configuré, et lorsque je clique sur crayon, puis connecteur, je n'ai aucun choix de connecteur possible

j'ai dut loupé une étape mais je vois pas laqu'elle ?

merci de votre coup de main pour me mettre le pieds à l'étrier sur les premières manips





1er test Z wave - Ulrich - 11-04-2013

Bonjour,

L'équipement prise électrique n'est pas configuré pour le connecteur Z-Wave pour le moment.
En revanche vous pouvez créer une lampe qui sera liée à votre module fibaro.


1er test Z wave - 123pc - 11-04-2013

ok, merci j'essaierais ca ce week end
pensez vous intégrer les prises ? sous quel délais environs ?
Cordialement


1er test Z wave - Nikopol - 01-29-2015

Bonjour,

Pour rebondir sur le sujet, je suis dans la même configuration que 123PC.
Néanmoins, J'obtiens des valeurs bizzard.
Je peux allumer et éteindre sans problème.
Je voudrais obtenir la valeur de puissance instantanée en W et la consommation total.
Lorsque je crée un compteur électrique avec le connecteur Z-wave, j'obtient une valeur de consommation qui monte descend et aucune valeur de puissance instantanée.

Comment dois-je configurer le connecteur pour avoir ces deux valeurs ?


Nikopol


1er test Z wave - Nikopol - 01-30-2015

Bonjour,

Un peu plus de détail de mon problème Z-Wave.
La reconnaissance et l'allumage et extinction du power plug fonctionne correctement.
Le power plug est configurer comme une prise commandée :
[ATTACH=CONFIG]429[/ATTACH]

Je voudrais également récupérer les données de consommation instantanée et de valeur cumulée.
Cela fonctionne parfaitement avec indigo pour le même device :

[ATTACH=CONFIG]433[/ATTACH]

Sur Lifedomus, j'ai sélectionné l'équipement énergie électrique :

[ATTACH=CONFIG]431[/ATTACH]

La valeur semble assez proche de celle obtenue par Indigo mais lorsque l'on regarde le graph, il ne s'agit pas d'une valeur cumulée mais d'une sorte de consommation:

[ATTACH=CONFIG]432[/ATTACH]

Je n'arrive pas non plus à obtenir la valeur de consommation instantanée :(

Quelqu'un a t'il réussi à recevoir ces deux données dans Lifedomus avec le power plug fgwpe-101 de Fibaro.

a+