répétition des ordres par le thermostat virtuel - pjlet - 09-17-2017

Bonjour 

je suis occupé à testé le thermostat virtuel et je suis assez interpellé par ce que je vois dans le debug de la LD.

Je m'explique....

Le connecteur répète , toute les minutes, l'ordre d'allumer ou d'éteindre le consommateur qui lui est associé en fonction qu'il soit en demande ou pas .

est ce que cette façon de faire est celle qui a été souhaitée par l'équipe de LD ou est ce un bug ? 

car l'ordre pourrait simplement être transmis quand la t° mesurée est inférieur ou supérieur à la consigne, cette façon da faire surcharge la machine , non ? 

julien ? 

merci 

pierre-jean


RE: répétition des ordres par le thermostat virtuel - jojo - 09-17-2017

je n'avais jamais fait attention, mais il semble que j'ai un effet similaire.
[Image: 23298620170917214647.jpg]

Mon Thermostat Virtuel "ECS", allume un FGS ("Est_ECS") si j'ai besoin d'eau chaude. En fait, je lui donne une consigne e 40°C quand je veux de l'eau chaude, et de 10_C quand je n'en veux pas. La sonde de température que j'utilise est celle du Nest de mon salon.
Ca fonctionne super bien.
Ce qui m'ennuye le plus dans ce comportement, c'est que le relais de mon FGS va s'user à force de lui donner des consignes ON, alors qu'il est déjà ON


RE: répétition des ordres par le thermostat virtuel - Hsd - 09-17-2017

Nous avons observé ce phénomène depuis le début et l'avons remonté.

Ce comportement est normal et voulu par l'équipe LD.

Dans ton cas pjlet, tu dois être en knx et renvoyer cycliquement toutes les minutes la valeur de température, d'ou les messages dans l'historique toutes les minutes.

@jojo, pas de problèmes car si tu renvoies un ON sur un actionneur déjà à ON il n'y a pas de changement donc pas d'usure.

Cela pourrait juste poser un problème de saturation soit du bux KNX soit du réseau Zwave par l'envoie de trames inutiles.


RE: répétition des ordres par le thermostat virtuel - pjlet - 09-18-2017

ok

si c'est normal alors ... Mdr7-20636

je peux dormir tranquille  loll