Fibaro Smoke Detector (FGSD-002) - jojo - 07-30-2017

Bonjour,
J'ai 9 détecteurs de fumée Fibaro (FGSD-002), et ils me semblent être bien inclus, car j'ai bien le retour de température et le niveau de batterie.

MAIS
Je n'arrive pas avoir d'alerte en cas d'incendie.
J'ai pourtant créé un équipement Surveillance -> Détecteurs -> Fumée/Feu

Dans DS faut-il activer l'alarme ?
[attachment=1827]

Merci de votre aide


RE: Fibaro Smoke Detector (FGSD-002) - tonyb0t77 - 07-31-2017

le plus efficace est de te creer une alerte par detecteurs ou de creer un groupe avec son declencheur 

via CS /maison /automatisme/Alertes/

comme ca tu peux l utilisé en secenario :

alerte uniquement quand alarme activé par exemple 

car via ds ci tu oublie de l'activé aucune info


RE: Fibaro Smoke Detector (FGSD-002) - jojo - 07-31-2017

Oui, merci,
donc Alarme activée, sert pour les alertes.
Mais quand je fais sonner mon détecteur (appui long) je ne vois pas de retour dans la LD.
C'est ça mon problème initial.


RE: Fibaro Smoke Detector (FGSD-002) - tonyb0t77 - 07-31-2017

il me semble que c normale puisque le bouton est uniquement un bouton test qui ne simule pas une alerte du detecteur


RE: Fibaro Smoke Detector (FGSD-002) - jojo - 07-31-2017

et bien, je peut t'assurer que quand j'appuie longtemps dessus, ça crie fort !
Et quand j'avais ma HC2, elle réagissait.
Comment puis-je tester que la communisation fonctionne bien, sans foutre le feu à ma baraque ?


RE: Fibaro Smoke Detector (FGSD-002) - Gurvan - 08-01-2017

Hello,

Le mien se déclenchait en sensi moyenne juste avec de la vapeur d'eau. Je l'avais un peu mal placé au dessus de la plaque de cuisson.
J'ai créé une condition qui change une variable dans la section automate et ça déclenche une alarme générale via un message sur tout ce qui est connecté sur la LD plus un mail ainsi qu'une alarme sonore à chaque étage via une alarme z-wave.

Gurvan.


RE: Fibaro Smoke Detector (FGSD-002) - jojo - 08-01-2017

ok, merci pour le tuyau.
Et tu confirme donc que la LD ne réagit pas à un appuis long sur le bouton central ?


RE: Fibaro Smoke Detector (FGSD-002) - JT28 - 08-01-2017

Salut jojo, je confirme le seul moyen de les tester c'est utiliser ce genre de cartouche :  BATILEC Gaz d'essai pour détecteur de fumée


RE: Fibaro Smoke Detector (FGSD-002) - jojo - 08-01-2017

@ l'équipe LD, ne serait-il pas bien de faire que la LD puisse également réagir à un test du détecteur, par appui long sur le bouton central ?


RE: Fibaro Smoke Detector (FGSD-002) - Hsd - 08-01-2017

Il faudrait déterminer la trame envoyée lors de cet appui