Modbus: grapher des retours d'état impossible? - Version imprimable +- Forum Lifedomus (http://forum-lifedomus.com) +-- Forum : Les outils de configuration et design (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum : Config Studio (CS) (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum : Connecteurs (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=10) +----- Forum : Modbus (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=15) +----- Sujet : Modbus: grapher des retours d'état impossible? (/showthread.php?tid=3453) |
Modbus: grapher des retours d'état impossible? - AucuneID - 10-30-2016 Bonjour Je pilote désormais ma VMC Nilan Compact P (pour ceux qui ça intéresse) en modbus via une interface rs 485. Mais je mâaperçois qu'il est impossible apparement de grapher des retours d'état: vitesse de ventilation, mode de fonctionnement, etc etc. J'ai bien l'équipement dans la partie statistiques, mais une fois cliqué dessus, aucun retour d'état possible ne s'affiche pour le selectionner. Est-ce un problème de config, ou n'est-ce pas prévu? Merci beaucoup à vous Modbus: grapher des retours d'état impossible? - AucuneID - 12-23-2016 Bonjour C'est possible, il faut éditer les valeurs / Equipement en cliquant sur l'espèce de Globe en bas à droite de la liste des équipements, et choisir ensuite ce que l'on veut grapher. Cela marche très bien. Cdlt |