Module Store Eltako - Julien - 08-02-2016

Bonjour,

Un souci similaire de migration de clé nous a été remonté il y’a 3 semaines. Il n’a jamais été prévu le changement de clé sur un connecteur EnOcean dû aux problèmes que vous rencontrer que le binding complet des modules est a refaire.

La solution proposée par le protocole EnOcean est de changer l’id d’une clé via le logiciel Dolphin View (ne peut être fait que 5 fois maximum). Malheureusement il est un peu tard pour vous vu que vous avez effacé la config sur vos modules.

Nous allons changer le comportement dans la prochaine mise à jour, un message sera affiché quand une mauvaise clé sera branchée. Il sera possible via une coche de migrer les modules sur cette nouvelle clé mais le binding physique sera toujours à refaire (1 click dans l’interface pour enlever le binding et un deuxième click avec le module en learn pour l’associer).

Pour le « binding auto » que vous souhaitez, le protocole avait prévu une fonction « query binding » mais qui pour des problèmes de sécurité n’a jamais été implémenter par les constructeurs. Nous ne pouvons rien y faire.

A ce stade de vos différents essais, il n’y a pas d’autres choix que de supprimer tous les équipements et le connecteur au complet. Nous pouvons essayer de trouver une solution moins contraignante, pour cela merci de contacter le support Lifedomus.

Julien


Module Store Eltako - Ludwigp94 - 08-02-2016

Ok merci, je vais contacté le support car le learn ne fonctionne plus lorsque je créé de nouveau des modules ... C'est étrange et j'ai d'abord supposé que c'était un problème de distance vu qu'avant de les mettre en place je les avaient tous fait apprendre juste à côté de la clé mais comme dans le debug je vois bien les retour de mes modules sur les mouvements je suppose que le problème n'est pas à ce niveau. J'ai aussi tenté avec des interrupteurs EnOcean directement à la même distance et il n'y a aucun problèmes pour que les modules Eltako les apprennent! Comme je n'en avais associé aucun depuis plusieurs mise à jours je ne peut pas savoir si c'est un bug ou un tout autre problème.


Module Store Eltako - Ludwigp94 - 11-30-2016

Bonjour, je relance parce que j'ai un bug bizarre qui me poursuis.... Toujours sur les modules Eltako et après avoir corriger pas mal de chose avec le support, j'ai donc 19 modules sur le réseau, je lance plusieurs scénario en automatique en fonction des heures de la journée et donc au levé et au coucher du soleil les stores monte ou descende. Sauf qu'aléatoirement j'ai toujours un ou deux volets qui reste ouvert ou fermé. ça s'explique de manière simple vu que si je vais sur le DS je vois bien le volet fermé par exemple alors qu'il est toujours ouvert donc la commande n'est pas envoyé mais je pense qu'il y a un bug parce que dans ce cas il suffit d'envoyer l'information d'ouverture qui ne va rien faire physiquement mais poussé le module à renvoyer son retour d'état et hop le script passe et ça ferme. Il doit y avoir un moment ou la LD ne traite pas tous les retours d'état et change l'état de volets qui ne sont pas encore renvoyé a mon avis. Bref, c'était juste pour remonté le bug vu qu'il y a toujours la solution de relancé la monté ou la descente mais c'est tout de même problématique à l'usage quotidien.