Problème d'affichage état équipement avec adresse de groupe virtuelle - juju69160 - 12-16-2015

Bonjour à tous,

Je souhaite exécuter un automate lorsque j'active une adresse de groupe virtuelle sur un équipement de type éclairage.

Pour cela, j'ai paramétré l'adresse de groupe 3/3/4 dans l'écriture automatisme, dans l'écriture et dans la lecture (pour le retour d'état) de mon équipement éclairage.
Ensuite, j'ai créé mon automate qui se déclenche si le retour d'état de mon équipement éclairage est VRAI.
Puisque j'ai affecté la même adresse de groupe pour ma commande et mon retour d'état, je devrais normalement, lorsque je lance la commande depuis mon smartphone, exécuter mon automate.
Je pense que cela fonctionne mais mon problème est que sur mon smartphone, je n'ai pas de ON ou OFF pour mon équipement éclairage qui apparait et je ne peux donc pas vérifier si le programme fonctionne.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?

Je joins une capture d'écran, c'est la deuxième ligne:
[ATTACH=CONFIG]641[/ATTACH]
Je précise que l'adresse de groupe n'existe pas dans le projet ETS, au cas où cela aurait une utilité

Merci d'avance pour vos réponse,

Cordialement,

Julien


Problème d'affichage état équipement avec adresse de groupe virtuelle - CS Domotic - 12-16-2015

Si Lifedomus envoie la commande sur le bus c'est une commande d'écriture et non de lecture, il doit donc y avoir une réponse à une écriture pour avoir un retour d'état ou alors mettre la lecture avec le mode suivant le bus ou lifedomus.

De plus pour vérifier si l'automate fonctionne, il suffit d'utiliser le journal d'évenements dans la partie interface web de lifedomus.


Problème d'affichage état équipement avec adresse de groupe virtuelle - juju69160 - 12-17-2015

Bonjour,

Si je mets la même adresse de groupe sur la commande et le retour d'état, lorsque j'active la commande j'ai bien le retour d'état égal à la commande?

J'ai changé le mode, je l'ai mis suivant le bus et écriture.

Je joins une capture d'écran de mes adresse de groupe.
[ATTACH=CONFIG]642[/ATTACH]

Merci de vos réponses,

Cordialement,

Julien