Problème d'écriture d'une variable DPT 10.001 - Version imprimable +- Forum Lifedomus (http://forum-lifedomus.com) +-- Forum : Les outils de configuration et design (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum : Config Studio (CS) (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum : Connecteurs (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=10) +----- Forum : KNX (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=12) +----- Sujet : Problème d'écriture d'une variable DPT 10.001 (/showthread.php?tid=1354) |
Problème d'écriture d'une variable DPT 10.001 - iHabitation - 09-06-2015 Bonjour, j'ai un problème qui intervient sur un seul serveur: il est impossible d'écrire sur le bus KNX une valeur de variable de type 10.001 car l'onglet ou le menu "paramètre" n'existe pas (cf. photo ci dessous) [ATTACH=CONFIG]541[/ATTACH] Sur les autres serveurs, dans le même automate, l'onglet "paramètre" existe... (cf ci-dessous) dans les deux serveurs, il s'agit d'un équipement universel avec une adresse renseignée en écriture et dont le type 10.001 est précisé. [ATTACH=CONFIG]542[/ATTACH] Problème d'écriture d'une variable DPT 10.001 - Julien - 09-07-2015 Bonjour, Le problème a été détecté, il sera corrigé dans la prochaine mise à jour. Julien Problème d'écriture d'une variable DPT 10.001 - iHabitation - 09-21-2015 En effet, c'est corrigé. Parfait. |