Forum Lifedomus
Lancer un automate lors de l'activation d'une scène KNX - Version imprimable

+- Forum Lifedomus (http://forum-lifedomus.com)
+-- Forum : Les outils de configuration et design (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum : Config Studio (CS) (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum : Automatismes (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=42)
+----- Forum : Automates (Module logique avancé) (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=144)
+----- Sujet : Lancer un automate lors de l'activation d'une scène KNX (/showthread.php?tid=1073)



Lancer un automate lors de l'activation d'une scène KNX - fredblabla - 12-17-2014

Bonjour,

J'ai des scènes qui sont lancées par des équipements KNX. J'aimerais lancer un automate quand une scène KNX est lancée. Je n'ai pas trouvé comment faire dans LD Config.

Avez vous une idée?

Merci
Fred


Lancer un automate lors de l'activation d'une scène KNX - fredblabla - 12-17-2014

Finalement ça fonctionne avec un équipement universel en lecture. Faut juste connaitre les valeurs de la scène lors de l'utilisation dans l'automate.


Lancer un automate lors de l'activation d'une scène KNX - fredblabla - 12-17-2014

Sauf en stockant la valeur dans une variable.


RE: Lancer un automate lors de l'activation d'une scène KNX - iZiHOME - 09-20-2019

(12-17-2014, 09:24 PM)fredblabla a écrit : Sauf en stockant la valeur dans une variable.

Bonjour,

J'ai essayé de le faire avec un equipement universel/equipement(generique). Je mets l'adresse de groupe utilisée par les scenes en lecture puis j'ajoutes des conditions de déclenchement d'automates avec les numeros de scenes.

Je teste ensuite en envoyant les scenes sur le moniteur de groupe KNX mais ca ne déclenche pas les scenarios...

Comment as tu fait ? Comment voir si les scenes sont bien captées par la lifedomus ?

Merci
Zoe


RE: Lancer un automate lors de l'activation d'une scène KNX - Pollux06 - 09-20-2019

(09-20-2019, 05:04 PM)iZiHOME a écrit :
(12-17-2014, 09:24 PM)fredblabla a écrit : Sauf en stockant la valeur dans une variable.

Bonjour,

J'ai essayé de le faire avec un equipement universel/equipement(generique). Je mets l'adresse de groupe utilisée par les scenes en lecture puis j'ajoutes des conditions de déclenchement d'automates avec les numeros de scenes.

Je teste ensuite en envoyant les scenes sur le moniteur de groupe KNX mais ca ne déclenche pas les scenarios...

Comment as tu fait ? Comment voir si les scenes sont bien captées par la lifedomus ?

Merci
Zoe
Ne pas oublier que la valeur reçue dans la GA est inférieure de 1 par rapport au numéro de scène.
ce sera la valeur 0 qui sera dans le télégramme KNX pour la scène N°1, la valeur 1 pour la scène N°2 et ainsi de suite.