Bonjour,
nouvelle inscrite et déjà une question
j'ai crée un scénario fermeture de volets tous les jours à une heure précise,
maintenant j'aimerai fermer tous les volets à cette heure sauf un seul à l'étage , pour ce même scénario comment faire ?
merci pour votre aide
Brigitte
Bonjour,

Il suffit de ne pas mettre le volet à laisser ouvert dans le scénario en question.

Christophe
bonjour,
voilà comment je ferais. D'abord perso je n'utilise pas les scénarios mais plutôt les automates pour faire cela.
Ensuite je passerais par la création d'un groupement motorisation en y mettant tous les volets sauf celui de l'étage.
Après dans mon 1er automate j'y mettrais le mon groupement en mettant une action Bas pour tous les fermer avec la condition de déclanchement qui va bien soit le coucher du soleil ou autre condition.
Puis si on a besoin de tout descendre à une autre condition il suffit de faire un 2ème automate avec le même groupement motorisation avec à la suite la cde du dernier volet de l'étage avec l'action Bas.

J'espère avoir été assez clair ?
merci ocelek :) et jackouille !!

je vais opter pour la solution la plus simple je pense, ne pas mettre le volet en question car les groupements je ne sais pas faire, je suis vraiment novice
pour les groupements c'est hyper simple.
Dans le DS de LD il y a un icône "Groupements" une fois dedans on crée un groupement dans lequel on y met tous les équipements souhaités dans l'exemple les volets souhaités mais ça pourrait être des lampes.
Ensuite lorsque l'on veut piloter un ensemble d'équipements plutôt que d'ajouter les équipements un à un dans un automate, on pilote directement le groupement d'équipements voulu en une seule action.
jackouille a écrit :Dans le DS de LD il y a un icône "Groupements"

Dans le Config Sudio il me semble l'icône groupement.

Christophe