Forum Lifedomus

Version complète : Zennio ZAS - Configuration
Vous consultez actuellement la version basse qualité d’un document. Voir la version complète avec le bon formatage.
Bonjour,
J'ai jamais eu trop de problèmes pour configurer les roomcontroller de Jung et là malgré tous mes efforts pour faire fonctionner ce Roll-ZAS, il ne veut toujours pas gérer mes convecteurs en 1bit PWM.
[Image: 292540Capturedcran20140424153335.jpg]

Voici ma configuration ETS,mes convecteurs sont reliés sur une sortie d'actionneur en commutation ensuite j'aimerai pouvoir intégrer un thermostat dans LifeDomus
Merci d'avance
Bonjour,

Je rencontre aussi quelques soucis entre le ZAS et LifeDomus.

Configuration actuelle :
ETS LifeDomus
Température de consigne --> (182) [T1]Consigne -->3/4/1 (2byte) -->Température de consigne du thermostat
Température actuelle --> (162)[T1]Sonde de température 1 -->5/1/5 (2byte) --> thermostat d'ambiance (lecture)
Etat consigne actuelle --> (188) [T1]Consigne (état) --> 3/4/10 (2byte) -->Température confort (lecture)
Consigne confort --> Neant (apparement, spécial Hager ?)
Mode --> (166) [T1]Mode spécial -->3/4/6 (1byte) -->Mode chauffage (Ecriture)
Etat Mode actuel --> (180) [T1]Mode spécial (état) --> 3/4/11 (1byte) -->Mode chauffage (Lecture)
Mode --> Neant (apparement, spécial mode chauffage/clim ?)

J'arrive ainsi à :
- actualiser la température de consigne (bidirectionnelle ZAS <--> LD)
- Remonter le mode de chauffage du ZAS vers LD

Ce que je n'arrive pas à faire fonctionner :
- Mettre à jour le mode de chauffage de LD au ZAS
- Récupérer la température actuelle (point d'exclamation sur l'ecran de la pièce, "Température inconnue" sur le thermostat LD

Quelqu'un a-t-il réussi à intégrer complètement les contrôleurs d'ambiance ZAS à LifeDomus ?

Merci,

Cordialement,

--
Vincent FERREUX
VFx
J'ai pas intégéré un contrôleur ZAS, mais des TMD et des Z41. Sans soucis et normalement chez Zennio ils fonctionnent tous de la même manière.

J'ai fait:

Température de consigne du thermostat (Lifedomus) = Consigne Zennio
Thermostat d'ambiance (Lifedomus) = [Sonde interne] Température actuelle Zennio
Température confort = Consigne (Etat) Zennio
Mode chauffage = Mode spécial valeur 1 byte Zennio
Mode chauffage Lecture = Mode spécial (Etat) valeur 1 byte Zennio

Dans le mode chauffage en cliquant sur le (+) mettre indication du mode spécial à normal.

La partie Mode cela est pour le chaud/froid, j'utilise très rarement le froid dans ma région et j'ai pas eu l'occasion de l'intégrer à Lifedomus.

Cela devrait normalement fonctionner
Bonjour et merci de votre réponse,

C'est tombé en marche, j'ai juste du paramétrer des flag en écriture sur les modes.

Merci !

Ici non plus, pas besoin de clim ;-)

Cordialement,

--
Vincent FERREUX
VFx
Bonjour,

Pour info.

J'utilise le mode froid des devices Zennio sans problème avec Lifedomus.
Par contre le widget ne permet pas le passage du mode froid au mode chaud.

Christophe