Forum Lifedomus

Version complète : Z-wave ou comment partager son apprentissage
Vous consultez actuellement la version basse qualité d’un document. Voir la version complète avec le bon formatage.
Bonjour,
Juste un post pour expliquer les erreurs que j ai faites.
En premier j ai reçu mes modules et j ai de suite branche les modules et associe avec mon dongle.
Erreur grave : il faut placer les modules la ou il devront être définitivement dans la maison et faire l association via la domus.

Je ne sais pas si cela peut intéresser certain mais comme je ne suis pas à la base électricien, je peux partager des photos ou shemas de montage de mes module AEONLABS dans les différentes configuration que je trouve au fur et à mesure.
Pour l instant interrupteur simple résolu (oui je sais le plus facile)

En recherche du shema de câblage pour installer au panneau Electrique derrière un relais et des interrupteur poussoir.

Résolu derrière un vas et vient.
Bonjour,

La maintenant je cherche comment domotiser ma porte de garage toujours en Z-Wave avec un microswitch aeonlabs.
J ai trouve le cablage mais je cherche comment dans la domus lui indiquer qu il doit se mettre à ON et 200
Citation :Erreur grave : il faut placer les modules la ou il devront être définitivement dans la maison et faire l association via la domus.
Si le module installé est hors de portée de ton dongle, je suis pas sûr que ça réglera tes problèmes.
Si tu possède le AEON LABS Z-Stick S2, il dispose d'une batterie interne qui permet d'associer le module en place et de rapatrié la config sur la box une fois rebranché (à confirmer avec la Lifedomus)

Tu peux lire l'article suivant sur la procédure d'inclusion sur une box domotique, il en va de même pour le dongle.
http://tutoriels.domotique-store.fr/cont...#inclusion
L'adresse du tuto complet sur le z-wave:
http://tutoriels.domotique-store.fr/cont..._wave.html

joketoons a écrit :je cherche comment dans la domus lui indiquer qu il doit se mettre à ON et 200

A quoi correspond le 200?

Si c'est une tempo pour la durée de l’impulsion, tu peux t'en sortir avec 1 scénario.
Merci de votre réponse.
Juste pour info chaque module renvoie le signal on est d accord la dessus ??
Si c'est du maillage dont tu parles seulement les modules branchés sur secteur servent de répéteur.
Bonjour,
je n ai pour l instant que des modules sur secteur.
Merci