Bonjour,
J'avais un effet bizarre avec lifedomus et varuna (et oui, encore !!!), mais là, se sont des pbs purs KNX.
J'ai 2 lampes à variation dans mon salon, lorsque je passe par lifedomus pour faire varier la luminosité (en partant du OFF), je mets par exemple 30%, et quelques secondes après, j'ai la lumière qui passe à 100%. Si je passe par un bouton KNX, je n'ai pas cet effet.

La configuration :
Varuna : ne gère que le ON/OFF et le retour d'état associé
Lifedomus : gère ON/OFF et retour d'état ainsi que la commande de variation et son status (%)

Ce que je constate en faisant une trace KNX : un message arrive après quelques secondes de la varuna avec une commande à 1. Comme si l'effet d'envoyer le retour d'état à 1 faisait que Varuna ré-emet la commande ce qui à pour effet de passer à 100%

Bref, y a t il des utilisateurs de varuna qui utilisent des lampes à variation ? Et si oui, comment avez vous configurer vos équipements pour éviter les effets pervers ?
Merci
Thierry
Bonjour Thierry,

Ceci était le cas pour les versions Varuna antérieure à 1.31F (avant le 29/03/2012).
Pour ne plus avoir de commande de sortie lors d'un retour d'état, il faudrait donc mettre à jour le processeur domotique de la Varuna (http://www.hestia-france.com/downloads/n...%20MAJ.pdf).