Forum Lifedomus

Version complète : retour d'état EVERSPRING - Micromodule Variateur Mural Z-Wave Plus
Vous consultez actuellement la version basse qualité d’un document. Voir la version complète avec le bon formatage.
bonjour ,

je suis en cours d'installation de plusieurs modules : EVERSPRING - Micromodule Variateur Mural Z-Wave Plus 
je l'utilises pour l'instant avec 3 fils (dont le neutre) et avec un interrupteur à bascule.

Après appairage avec ma clé aeon Gen5, ça fonctionne correctement (paramètre 4 à 0) aussi bien avec l'interrupteur qu'avec la box lifedomus. Variation, allume , eteint, depuis l'interrupteur ou le widget variateur de DS.

Le seul problème que je n'ai pas réussit à régler reste que je n'ai pas le retour d'état lorsque j’utilise l'interrupteur , la lampe s'allume et s'éteint mais dans DS ça ne change rien.

Auriez-vous une idée ?
(08-27-2020, 10:44 PM)sud-domotique-expert a écrit : [ -> ]bonjour ,

je suis en cours d'installation de plusieurs modules : EVERSPRING - Micromodule Variateur Mural Z-Wave Plus 
je l'utilises pour l'instant avec 3 fils (dont le neutre) et avec un interrupteur à bascule.

Après appairage avec ma clé aeon Gen5, ça fonctionne correctement (paramètre 4 à 0) aussi bien avec l'interrupteur qu'avec la box lifedomus. Variation, allume , eteint, depuis l'interrupteur ou le widget variateur de DS.

Le seul problème que je n'ai pas réussit à régler reste que je n'ai pas le retour d'état lorsque j’utilise l'interrupteur , la lampe s'allume et s'éteint mais dans DS ça ne change rien.

Auriez-vous une idée ?

je me réponds , il faut associer le module général zwave au noeud en association 1, ce qui n'est pas fait par défaut