Bonjour à toutes et tous,

Je suis face à un problème qui me parait simple mais pour lequel je trouve pas la solution ..

Je cherche simplement dans un automate à écrire la valeur d'une variable Booléen sur "vrai" (ou "faux") quelque soit son état d'entrée...

Pourriez vous me renseigner sur la syntaxe a utiliser ?!
(04-19-2020, 11:34 AM)MaxLightyear a écrit : [ -> ]Bonjour à toutes et tous,

Je suis face à un problème qui me parait simple mais pour lequel je trouve pas la solution ..

Je cherche simplement dans un automate à écrire la valeur d'une variable Booléen sur "vrai" (ou "faux") quelque soit son état d'entrée...

Pourriez vous me renseigner sur la syntaxe a utiliser ?!

les variables sont créer dans Variables en booléen si tu veux.
Exemple :  b_bouton = false

Puis tu l'utilies dans ton automate en utilisant  faisant un :
If (variable) b_bouton= true :
true >> (action) allumer la lumière / (wait) pendant 1 min. / puis (action) éteindre
false >> rien

La condition IF

[attachment=2665]
Bonjour Al_Bla

Merci pour cette réponse !

Pour être plus précis ce que je souhaite faire c'est de modifier l'état de la valeur pendant l’exécution de l'automate.

J'ai un automate qui déroule ses actions logiques et à la fin de l'automate, je voudrait qu'il bascule une variable "Automate X = done" sur "vrai" pour que d'autres automates qui liront cette même variable puissent savoir qu'il a été exécuté. Ce qui conditionnera leurs actions.

Un autre automate rebasculera la variable sur "faux" au besoin.

C'est cela que je ne sais pas comment réaliser ..?
Bonjour,

[attachment=2666]


Cdt.
(04-20-2020, 11:59 AM)Stef86 a écrit : [ -> ]Bonjour,




Cdt.

Merci,

C'est pourtant ce qui me semble avoir fait !

[Image: y4muUVv9VZQNNUtC8ZUIQFSp_HErRWTWQ5SEIOic...pmode=none]

Et j'ai laissé f(x) vide

[Image: y4mfTUNiut9DYUrA1-hGrSNs14NYd3LuqW8pyfvz...pmode=none]

Pourtant si la valeur de ma variable au départ est "FALSE", elle ressort "FALSE" à la fin de l'exécution de l'automate ...
J'ai trouvé ! Erreur dans le code !
Il me manquait un lien vers cette action !

C'est résolu du coup !