bonjour
j'ai une sonde de température sur un qubino  Flush 1 Relay ZMNHAD1 qui est correctement reconnue, j'ai un équipement capteur qui permet d'afficher les données de la sonde.
Dans l'équipement il n' y a aucune commande ou variable possible, la seule chose possible c'est de changer le module zwave associé.

je voudrais récupérer les données de température de la sonde pour les inclurent dans 1 automate.

Est-ce possible et comment on fait ?

merci
bien en fait j'avais pas assez cherché (ou pas au bon endroit)
effectivement quand on va sur l'équipement on a accès à rien (pas de variable, ni de commande)

mais pour autant le retour d'état est disponible dans les automates
[attachment=2630]

donc on peut l'utiliser ou le stocker dans une variable quelconque (là dans une variable de type chaine ==> le toStr)


si ça peut servir Lol-161b