Forum Lifedomus

Version complète : actionneur Fil Pilote
Vous consultez actuellement la version basse qualité d’un document. Voir la version complète avec le bon formatage.
Hello tous,

je viens chercher auprès de vous les modèles des derniers actionneurs pour Fil Pilote 
et si possible les plus simples à intégrer à LD
en sachant que j'an ai juste besoin pour passer de mode hors gel ( à confort, c'est pour lancer la chauffe à distance pour des pièces au sous sol que j'utilise que ponctuellement et pour programmer une petite chauffe de 2 h par jour en hiver 

mes radiateurs étant à gestion électronique je ne peut pas faire tout simplement un on/off car une fois l'alimentation électrique déclenchée, il faut obligatoirement appuyer manuellement sur un interrupteur digital

merci tous
Bonjour,

en Zwave il y a les qubino qui sont bien intégrés.
Bonjour,

Il existe aussi les RF6600FP de chez DeltaDore en X3D compatible Lifedomus.

Cdt.
(10-05-2019, 08:32 PM)Stef86 a écrit : [ -> ]Bonjour,

Il existe aussi les RF6600FP de chez DeltaDore en X3D compatible Lifedomus.


Cdt.
merci mais je prefere rester au maximum en KNX
je me note au cas ou
merci à vous 2 pour vos réponses mais je prefere rester en KNX au maximum
je les note malgré tout si besoin
Bonjour,

En KNX, il y a ce produit en rail DIN pour tableau : 

https://proknx.com/fr/product/fil-pilote/

Cdt.
(10-11-2019, 09:50 AM)Stef86 a écrit : [ -> ]Bonjour,

En KNX, il y a ce produit en rail DIN pour tableau : 

https://proknx.com/fr/product/fil-pilote/

Cdt.

merci, désolé, mais j'aurais dut préciser autre que celui de ton lien proknx/elsner, car j'ai besoin de commander 4 radias séparément et ca reviens alors à 400 €
depuis j'ai vu le TXA230A qui en commande 6 + ecs pour 300/350 € mais il a pleins de fonctions qui me serviront pas
je continue mes recherches et vos retours d'expérience pour une bonne intégration à lifedomus en KNX
merci tous