Forum Lifedomus

Version complète : CHEOPS Control & Lifedomus
Vous consultez actuellement la version basse qualité d’un document. Voir la version complète avec le bon formatage.
Bonjour,

J'ai installé chez un client un CHEOPS Control de chez Theben. L'intégration avec Lifedomus fonctionne plutôt bien, mise à part un point.

En effet je ne peux pas régler la consigne depuis Lifedomus, car la gestion de la consigne est différente sur le Lifedomus et sur le CHEOPS. Sur le Lifedomus on effectue une demande de consigne (écriture d'une valeur de température sur l'adresse de groupe), alors que sur le CHEOPS la valeur écris sur l'adresse de groupe une valeur qui est soustraite de la valeur de consigne de base.

Pour simplifier je parts sur un exemple :
On part avec une consigne confort de 19°C :

Sur le lifedomus on inscrit la valeur souhaitée.

Pour le CHEOPS je vous reprends l'exemple de la documentation Theben :

Si la valeur 2,00 est envoyée sur l'obj. 1, la nouvelle consigne est calculée comme suit :
21 °C + 2,00 K = 23,00 °C.


Ensuite, pour amener la consigne à 22°C, la différence par rapport à la consigne de base (ici21°C) est à nouveau envoyée, dans ce cas 1,00K (21°C+1,00K=22°C).

Avez-vous une solution pour ce type de produit ?

Merci d'avance
Bonjour,

Peut être en utilisant un automate pointant sur l'adresse de groupe "consigne" de l'équipement thermostat (adresse de groupe "bidon" servant uniquement à LD).
Cet automate effectue un calcul (soustraction : consigne de base - consigne demandé) renvoi le résultat sur l'adresse de groupe consigne du CHEOPS (équipement générique).
C'est un peu l'usine à gaz mais, cela peut être une solution.

Cédric
La vanne CHEOPS fonctionne avec une consigne en relatif, ce qui veut dire que tu lui donnes une valeur de consigne sur l'objet consigne et que les consigne pour tous les modes s'adapptent avec les valeurs relative plus ou moin 1K..2K..4K selon ton paramètrage. Il faut donc donner à lifedomus l'adresse de groupe de la consigne confort et l'adaptation des consignes en fonction du mode sera géré par la CHEOPS.
[ATTACH=CONFIG]177[/ATTACH]
Bonjour, j'ai un souci avec les cheops. Le réglage de la consigne fonctionne bien sur lifedomus HD, mais sur tablette, avec le design studio IOS, je ne peux pas diminuer la température de consigne, ça rajoute 1 degré à chaque appui du -.