Bonjour,
je viens de recevoir ma Lifedomus , je vais commencer a migrer tous mes modules depuis le HC2 (ca s'annonce long et fastidieux...) .
j'ai désinclus et inclus un module Merten a contact sec pour l'ouverture de mon portail , jusque la pas de soucis .
Je souhaiterais qu'il fasse un auto off après 2s comment puis je faire ?
Merci de vos aides.
il faut regarder dans la doc du module qu'il paramètre gère le auto-off
maintenant, si ce paramètre n'existe pas, tu crées un automate :
déclencheur : dès que le module est ON
Automate : Wait 2s puis Action = module OFF
Salut
Merci je vais essayer ça , j'ai un peu de mal avec les automates par rapport aux scènes du HC2 ...Je suis pas arrivé encore a en créer un.
C'est différent du LUA. 
C'est beaucoup plus puissant que les scènes blocs. 
Il faut s'y mettre, mais on sait (presque) tout faire (j'ai >250 automates)