(04-05-2019, 06:07 PM)sirdjey a écrit : [ -> ]Je suis aussi preneur d'un tuto complet sur le paramétrage KES - Lifedomus.
J'ai du mal à interpréter les valeurs retournées (intellectuellement j'entends), d'autant plus que j'ai parfois des valeurs négatives..

1) dans un ETS , placer dans un GA de l'objet lié  à la valeur total courante du compteur (qui s'incrémente au fil du temps)
[Image: 1554484130-ets-spa.png]

2) dans LD CS, créer un équipement compteur qui pointe sur cette GA
[Image: 1554484628-ld-spa-wh.png]

3) dans LD DS, un widget "statistique" : cf § 5 de mon tuto « Statistiques d’une variable numérique en utilisant une adresse de groupe virtuelle (KNX) »
J'avais bien suivi ton tuto en effet. Il faudrait que je reparte de zéro pour bien tout saisir à nouveau.