Forum Lifedomus

Version complète : FGD-211 Va et Vient
Vous consultez actuellement la version basse qualité d’un document. Voir la version complète avec le bon formatage.
Hello,

je commence à migrer mon Zwave sur LD.
j'ai inclus un dimmer Figaro 211 qui est branché en va et vient avec des interrupteurs bi-stable.
j'ai donc changer les paramètres 14 et 17 pour les positionner à 01.

le soucis est que physiquement les interrupteurs ne changent rien à la lumière.
cela ne fonctionne uniquement que via appli.

il me semblait que je n'avais qu'a changé ces valeurs...
est ce qu'il a une procédure particuliere?
après avoir fait un Set de la valeur, c'est appliqué au module automatiquement?

merci
Bon je ne comprend rien.
par moment a force d'actionner l'interrupteur cela fonctionne...
et au bout de quelques minutes, cela ne fonctionne plus...

je modifie un paramètre (par exemple le 10 pour enlever la variation), et hop les inter refonctionnent.
et au bout de quelques minutes, cela ne fonctionne plus...

Bye2-2c12 01xx-9acf6
désolé julien , j'attend d'être livré de les premiers device zwave d'ici quelques jours .... je pourrai ensuite m'arracher les cheveux  moi aussi
Bye2-2c12
j'aurais peut être publié un tuto sur mon blog d'ici la...
lol

j'ai remarqué que quand je désactivé la variation (param 10 = 0) alors je n'avais plus de soucis d'interrupteur... Neutral-161e
aurais-tu identifié un bug ?
As-tu des FGD ou FGS en réserve pour le reproduire en "labo"
Désolé, je ne pourrai pas t'aider pour les FGD, je n'en ai aucun.
Par contre, tous mes FGS fonctionnent au micro-poil.

Juste un truc en passant, as-tu mis le bon groupe d'association avec ton Dongle z-Wave ? (c'est le 3 pour les ANCIENS modules, maintenant, c'est le 1)
Non, je n'ai plus de spare pour reproduire en lab.
ca veux dire quoi les "anciens" module doivent être en groupe 3.
moi j'ai tout mis en groupe 1

par contre,oui je crois que l'on est en présences d'un bug. je m'explique.

Dimanche j'ai débranché ma clé Aeon Gen 5 de mon Jeedom pour le brancher sur ma LD.
après synchro, j'ai récuperer tout mes modules.
après un moment j'ai constaté que certains modules dimmer ne réagissaient plus aux interrupteurs (poussoir ou bi-stable)
finalement j'ai remis ma clé Aeon sur mon jeedom.
et j'ai constaté que le problème était toujours présent.
ca faisait 3 jours que je me battais avec 5 modules dimmer, qui ne fonctionnait plus en manuel.
et ce soir, j'ai passé la variation 0 pour ces modules et pouf cela refonctionne "normalement" (enfin sans variation)

il doit y avoir corrélation quand meme entre l'alteration d'un module Dimmer et son passage sur LD...  35-4134
pour les associations group, il faut lire ... la doc.

Mois, j'ai tout réinclus sur la LD.
Essaye de déinclure proprement le FGD et de le réinclure directemlent sous LD