Hello !

Petite information qui a son importance pour le bon déroulement des automates :

Si on choisit un déclenchement "à chaque changement" sur une entrée/statut binaire ou une variable boléenne, le fait de répéter le même état fait déclencher l'automate  Doh-23e2
Donc attention pour les tests cycliques sur des entrées ou variables, il n'y a pas que des déclenchements sur une bascule d'état 0->1 ou 1->0   Exclaim-1618 

Le terme plus exact à interpréter pourrait être "à chaque écriture de la valeur".

Donc conseil pour filtrer au mieux les bascules : dans un déclencheur mettre l'entrée en "dès que"=OFF et un deuxième bloc de  la même entrée en "dès que"=ON , ces deux blocs reliés par un OU |

@++

Jonathan
Merci pour l'info.

Ca s'apparente donc à un bug non ?  A faire remonter au support donc ?
(06-07-2017, 04:19 PM)moicphil a écrit : [ -> ]Merci pour l'info.

Ca s'apparente donc à un bug non ?  A faire remonter au support donc ?

Non ce n'est pas un bug, c'est une possibilité qu'offre le système, dès qu'il y a une écriture sur un équipement, cela déclenche un automate.

On peut faire de la surveillance cyclique ou certains appareils KNX envoie régulièrement une valeur sur le bus comme life bit.

Très utile, mais peut-être que le terme n'est pas le meilleure effectivement et peut prêter à confusion.
Merci pour ce complément d'info.
Ouî le nom 'a chaque changement' porte a confusion du coup.
(06-07-2017, 04:19 PM)moicphil a écrit : [ -> ]Merci pour l'info.

Ca s'apparente donc à un bug non ?  A faire remonter au support donc ?

En effet ce n'est pas un bug, c'est le terme qui est mal utilisé.
Ce "bug" a été remonté au support. Ils m'ont confirmé que c'est volontaire à chaque écriture.

Qui sait, peut-être qu'on aurait le droit à un 4ème mode pour "à chaque bascule" Lol-161b

Affaire à suivre Eek-1e6fb

Jonathan