Bonjour,

Lorsque j'utilise des scenarios ou automates, ou simplement lorsque j'utilise LD pour piloter des éclairages ou VRE etc... j'ai un problème de retour d'état pour mes interrupteurs.

Je m'explique: par exemple, mes volets roulants se ferment 10 minutes après le coucher de soleil. Le matin, si je souhaite ouvrir n'importe lequel d'entre eux, je dois faire 2 appuis longs sur mon interrupteur comme s'il ne prenait pas en compte que le volet était fermé (et qu'il souhaitait le fermer).

Merci,

Sami.
Bonjour

J'imagine que tu as vérifié ta config de groupes KNX dans ton équipement (si c'est du KNX).
Tu peux regarder au niveau du moniteur de bus aussi, voir ce qui sort et ce qui rentre.
cdlt
ça c'est un problème de prog KNX et rien à voir avec Lifedomus.

Si tu commandes avec un seul interrupteurs la montée/descente il faut voir si ton actionneur de store peut te remonter l'état haut/bas et le lié sur l'objet de commande de l'interrupteur ainsi la fonction toggle de l'interrupteur fonctionne bien.
Bonjour et merci à tous les 2 d'avoir répondu.

J'ai demandé au domoticien qui a fait mon install KNX de vérifier sa prog sur ETS.

Encore merci !