Bonsoir à tous,

J'ai une PAC Daikin réversible.

Je l'ai rajouté à ma LD en équipement "Climatisation Daikin/KNX".

J'arrive à communiquer avec, en revanche impossible de la commander.

Voici la config sur CS:

[ATTACH=CONFIG]805[/ATTACH]

Lorsque je vais sur le DS, je retrouve bien mon équipement. En revanche impossible de le piloter (lorsque je clique sur l'un des boutons il se met en jaune, la DS charge puis plus rien, le bouton se désactive et rien ne se passe (à noter que la température par défaut est à 25°C et le mode en Clim):

[ATTACH=CONFIG]806[/ATTACH]

J'ai même essayé de créer un Thermostat Virtuel, mais aucun résultat (le bouton sélectionné reste jaune environ 5 secondes le temps du chargement, puis se désactive et rien ne se passe):

[ATTACH=CONFIG]807[/ATTACH]

J'ai même créé un Widget pour simplement éteindre ma PAC, mais il ne fonctionne pas.

Du coup ma PAC est bloqué sur 25°C depuis ce soir et la pièce de vie commence à ressembler à un four ! Heureusement que dans les chambres les bouches de soufflage ont un volet motorisé, que j'ai pu fermé.

Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair ? J'ai vérifié les droits et tout est autorisé (équipement, automates que j'ai créé etc...).

Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter!
Pour info la config du Thermostat Virtuel:

[ATTACH=CONFIG]808[/ATTACH]
Et bien dis moi en attendant, tu peux pas la piloter autrement qu'avec LD, tu as bien un boitier de commande dédié? :rolleyes:
Cela résout un moins 1 de tes 2 problèmes: ton sauna!
Bonjour,
as tu essayé de regarder si la commande est envoyée sur le bus knx ?

De même si tu écris sur le bus à partir d'ets dans les adresses de groupe est ce que la commande est prise en compte par la PAC ?
AucuneID a écrit :Et bien dis moi en attendant, tu peux pas la piloter autrement qu'avec LD, tu as bien un boitier de commande dédié? :rolleyes:
Cela résout un moins 1 de tes 2 problèmes: ton sauna!

Salut,

En fait c'est mon intégrateur qui a rajouté la PAC Daikin à ma LD, et depuis le thermostat maître qui est sur mon mur ne fonctionne plus. Il est bloqué et on en peut rien faire dessus... La seule solution reste de couper la PAC au tableau s'il fait vraiment trop chaud, pas optimal comme solution !

Il travaille dessus mais n'étant pas un habitué de la LD, j'essaie aussi d'avancer de mon côté...
hsd a écrit :Bonjour,
as tu essayé de regarder si la commande est envoyée sur le bus knx ?

De même si tu écris sur le bus à partir d'ets dans les adresses de groupe est ce que la commande est prise en compte par la PAC ?

Je vois ça ce soir avec mon intégrateur et je te dis. Merci beaucoup.
Bonjour,

C'est OK je peux maintenant commander ma PAC Daikin avec Lifedomus. Super pratique !