Forum Lifedomus

Version complète : [RESOLU] Equipements non mis à jour malgré de bonnes valeurs sur le bus
Vous consultez actuellement la version basse qualité d’un document. Voir la version complète avec le bon formatage.
Bonsoir,

Je rencontre actuellement un problème sur un projet.
En effet, la plupart de mes équipements (Lifedomus) fonctionnent correctement mis à part quelques une comme l'azimut ou l'élévation du soleil, ou encore l'hygrométrie de la cave. Ces derniers sont en erreur (rouge).
Pourtant les devices KNX fonctionnent parfaitement : ma sonde KNX de cave remonte bien la valeur de CO2 sur mon équipement CO2 (Lifedomus), ainsi que la température. Par contre, impossible de faire fonctionner mon équipement "Hygrométrie" alors que la valeur passe bien sur le bus KNX.

Merci d'avance.
Bonjour,

Pouvez vous vérifiez qu'il n'y a pas un lien avec ce post ci : http://www.lifedomus.com/forum/showthrea...toujours-0
Avez vous modifiez les DPT de ces équipements?

Julien
Non je n'ai pas modifié le DPT de ces équipements.
Effectivement ca fonctionne quand on resélectionne le DPT.
Par contre, impossible de modifier le DPT pour l'équipement "Niveau de remplissage" et impossible de créer des propriétés pour n'importe quel équipement générique que ce soit. Seul l'équipement générique de la catégorie audio/vidéo offre la possibilité de lui créer des propriétés.
Bonjour,

Nous avons publier une mise à jour (1.4.72.0) hier qui corrige la création de propriété KNX dans tous les équipements Universel.
Pour ce qui est de l'équipement "Niveau de remplissage", il sera débloqué dans la prochaine mise à jour.

Julien
Effectivement la mise à jour corrige le bug.
OK pour le niveau de remplissage.

Merci encore.
Bonjour,

Le problème étant résolu, je clos le sujet.

Cordialement,