Sur la v1.3.65.

Recréer le bug:

- créer un automate avec:
- un item WAIT, mettre son temps d'attente à 20000 ms (20 sec)
- juste après, commuter une lampe ou incrémenter un compteur, bref n'importe quoi qui montre que le temps demandé s'est écoulé
- sauver et valider l'automate
- démarrer l'automate et constater que après 20 sec, la lampe est bien commutée
- éditer l'automate et écrire 10000ms (10 sec) dans l'item WAIT
- sauver, valider
- démarrer l'automate et constater que la lampe est commutée après 20 sec et pas 10 sec comme demandé

Vous pouvez réessayer avec n'importe quelle valeur, ça reste 20 sec. La seule solution étant d'enlever l'item WAIT et de le recréer ... [ATTACH=CONFIG]94[/ATTACH]
Bonjour,
Nous avons corrigé ce bug. En attendant la prochaine mise à jour vous devrez relancer le CS à chaque fois que vous créez un item wait.
Cordialement
ok, pas de problème, les bugs c'est fait pour être corrigé, après il suffit d'être patient :) ...