Bonjour,
Est ce que quelqu'un pourrait me guider dans l'intégration des servo Kieback&Peter MD15-FtL-HE, j'ai surement oublié une étape dans LD :confused: car rien ne bouge lorsque je click sur les flèches dans DS.
Merci,
Clarin
Bonjour,

je vous ai envoyé par mail la documentation à ce sujet.

Le servomoteur intègre un algorithme de régulation. De ce fait, il est normal de ne constater aucune réaction immédiate lorsque vous changez la température de consigne.
Bonjour Ulrich,

Le servo fonctionne (en mode chauffage) depuis la dernière mise a jour! merci pour la correction express.

Ma pompe à chaleur produit aussi du froid, et là par contre comment je fais pour gérer le servo? y a t'il possibilité d'inverser le fonctionnent (ouvrir la vanne quand il fait trop chaud)

Merci,
Clarin
Bonjour,

Le servomoteur K&P ne gère uniquement que le mode chauffage.
Actuellement, il n'est donc pas possible d'inverser le fonctionnement.
Bonjour Ulrich,
Serait il possible d'utiliser une variable comme capteur de température dans la configuration du servo? Comme cela, je pourrais la modifier suivant que la PAC fasse du chaud ou du froid.
Clarin
Bonjour,

C'était effectivement l'idée que nous avons eu lorsque nous avons lu votre post.
Nous allons étudier cela et voir pour l'intégrer dès que possible.
Un grand bravo a l'équipe Lifedomus pour votre réactivité et écoute de vos clients!
Clarin
Bonjour,
Est ce que je peux utiliser des variables pour les piloter?
Merci
Bonjour,

Il est difficile de binder une variable à la place d'un équipement thermomètre.

Par contre, je vous propose de créer un mode chaud/froid sur cet équipement. En mode chauffage (qui est le mode actuel), il fait 20 je met une consigne de 22.
Pour le mode clim, s'il fait 25 et que vous voulez une consigne de 21, nous allons envoyer au module la consigne de 21 et dire au module qu'il fait 17° et non 25°.
Ce qui fait l'écart de 4° et il va donc agir pour atteindre la température mais en froid.

J'attend votre retour.

Julien
J'essaye dans quelques jours et vous tiens au courant.
Merci