Je tente depuis un moment de synchroniser l'heure de lifedomus avec un système KNX.
Le but est d'utiliser la box lifedomus comme serveur d'horloge.

Pour cela j'ai un équipement universel défini dans l'image suivante:
[ATTACH=CONFIG]53[/ATTACH]

Ensuite, je crée un automate dont la variable heure_KNX est initialisé avec le temps système de Lifedomus:

[ATTACH=CONFIG]54[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55[/ATTACH]

Mais lors de l'affectation de la valeur de la variable à la commande, il est impossible de sélectionner une variable.
Seule possibilité choisir une valeur (initialement 0.0).

Même après un redémarrage de la box, la variable est toujours non utilisable (y compris après lui avoir affecté un valeur).

Des idées pour réaliser cette fonctionnalité au combien utile?
Bonjour,

Cette fonctionnalité a déjà été utilisée par d'autres clients, le problème de l'équipement universel est que son type de donnée peut évoluer en fonction du DPT que vous modifiez.
Essayez de supprimer votre item action et d'en recréer une, maintenant que le DPT est bien en 10.001.

Julien
Ok merci.
Avec un nouvel équipement cela fonctionne (la valeur est transmise sur le bus).
Par contre toujours un message d'erreur:[ATTACH=CONFIG]56[/ATTACH]

D'ailleurs ou peut-on voir ces logs?