Bonjour,

Suite au passage en V2 j'ai un automate qui ne fonctionne plus ; je voulais en chercher la cause mais je n'ai plus de journal d’événements ; pas de problème avec les autres liens du menu. Idem après un redémarrage du serveur.
Bonjour,
l'automate n'est il pas déclenché par une variable ?
Bonjour,

Le soucis sur le journal d’événements a été identifié, il sera corrigé dans la mise à jour de cet après midi.

Julien
hsd a écrit :Bonjour,
l'automate n'est il pas déclenché par une variable ?
Oui il est déclenché par "Dès que nomVariable=false" ; la variable change bien d'état mais l'automate ne démarre pas ?
Bonjour,

Nous n'avons pas publié hier car nous avons trouver d'autres soucis a corriger et celui-ci en fait partie.

Julien
Avec la V 2.0.132-rc4 l'automate déclenché par une variable fonctionne de nouveau. Merci.
Bonjour,

Est-ce normal que j'ai toujours les mêmes événements à quelques secondes d'intervalle et cela en boucle ?

Bien à vous
Bonjour,

le thermostat virturel réévalue la condition dès que la température est modifiée ou retournée.

Si c'est du KNX c'est peut être que la température est envoyée toute les secondes ?
Bonjour, 

Comme il est question du thermostat virtuel j'en profite pour demander quelle est son utilité car perso je ne peux pas lui affecter de connecteur ?
Bonjour a vous,

Je crois que c'est normal de ne  pas affecter de connecteur dans un thermostat . Avec un équipement (radiateur , électrovanne ) qui provient d'un connecteur, comme ça  fonctionne .