Version complète : Config inter KNX appui long pour changement volume 1 zone Sonos
Vous consultez actuellement la version basse qualité d’un document. Voir la version complète avec le bon formatage.
Bonjour,
je cherche à configurer l'appuie long type variation sur un inter KNX pour faire varier le volume d'une zone sonos jusqu'à la valeur désirée .
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette fonctionnalité?, comment?
si oui, quid de la réactivité de l'automate.
merci
Salut Christian,

Je l'ai fait pour une centrale Artsound mais cela devrait fonctionner de la même façon pour du Sonos.

  • J'ai configuré mes interrupteurs pour qu'ils envoient 1 sur appuie et 0 en relâchant.
  • Dans le module logique j'ai fait 2 boucles dans le même automate (une pour monter le volume et l'autre pour le baisser)
  • J'ai mis une condition pour choisir la bonne boucle selon que l'on appuie sur le bouton monter ou le bouton baisser le volume.
  • Je déclenche l'automate si le bouton monter ou baisser le volume envoie un 1
  • Dans les boucles j'ai mis mon action suivie d'une pause de 50ms. Dans la condition de la boucle j'ai mis monter ou baisser le volume = TRUE selon le cas.

Cela fonctionne bien mise à part un petit retard au déclenchement.

[ATTACH=CONFIG]51[/ATTACH]

A+

Christophe
Merci Christophe.
Bonjour,
pour ma part, depuis la mise a jour d'hier, la boucle While ne fonctionne plus.
l'augmentation (resp. La diminution) du volume n'est effectué qu'une seule fois.
des idees?
Bonsoir,

Je ne rencontre aucun problème avec les while en 1.3.62. Par contre je n'ai aucune boucle qui ont un lien avec du Sonos.

Christophe
Salut Christophe,
Merci pour ta réponse, de mon côté cela ne fonctionne pas du tout avec SONOS.
As-tu configuré avec des déclencheurs ou avec un équipement universel?
Moi j'ai réalisé deux automates commandés par un équipement universel de ce type:
[ATTACH=CONFIG]64[/ATTACH]
J'ai un actionneur qui envoie 1 sur appui 0 sur relâchement pour les GA de vol+ et vol-.
les automates que j'ai configuré sont les suivants:
[ATTACH=CONFIG]65[/ATTACH]
(sauf que j'ai enlevé "démarrer comme un service d'arrière plan)
Le trigger de l'automate est "à chaque fois que vol+ (resp vol-) =1
Et ma condition while est tout ce qu'il y a de plus simple:
[ATTACH=CONFIG]66[/ATTACH]

Donc je ne voit pas ce qui peut ne pas fonctionner...
Des idées?
Bonjour,

je viens de reproduire votre automate dans nos locaux et cela tourne,

Pouvez vous nous dire si l'automate s’exécute et si oui, vérifier les items un à un, pour voir où l'automate ne fonctionnerais pas.
[ATTACH=CONFIG]67[/ATTACH]

Julien
Je voudrais bien regarder, mais la connection à distance du CS n'a jamais fonctionné pourtant tous les ports (44302->8443, 8090, 9443, 51023, 5102, 22) sont ouverts et redirigé vers la box.
De plus, sur Mac l'appli CS mouline en boucle, même après l'avoir redémarrée, elle mouline en boucle sur le même serveur, la seule solution étant de la désinstaller complètement lorsque ce blocage intervient...
Bon, cela ne focntionne pas avec une adresse no-ip, il faut entrer absolument l'adresse IP du seveur distant avec la config ?portws=XXXX
En vérifiant, plus aucun
scénario SONOS ne fonctionne, ils ont pourtant été exécutés:

[ATTACH=CONFIG]68[/ATTACH]