Forum Lifedomus

Version complète : Déclencheur temporisé
Vous consultez actuellement la version basse qualité d’un document. Voir la version complète avec le bon formatage.
Bonjour,

Pouvez vous envisager de rajouter la fonction temporisation au seuil de déclenchement.
Ex: déclencheur alarme congélateur sur température supérieure à -15c "pendant 30 minutes".

Cela évite l'usage d'un automate.

Merci
Nicolas
Bonjour,
très bonne idée, d'ailleurs avez vous un exemple d'une gestion la plus simple possible de cette situation ?
Bonjour,

j'utilise un automate avec déclenchement si t° > à -15°c (dans mon cas) avec fonction "wait" de 30 minutes et je recontrôle la condition T° > -15°c, si vrai je déclenche une notification, si faux j'arrête l'automate.

Cordialement,
nicolas
Merci pour la réponse, j'avais essayé de faire cela mais je n'ai pas accès à ces infos dans les conditions :confused: je me suis dit que ce n'était donc pas possible.
Alors la question maintenant est, pourquoi n'ai je pas accès à ces infos dans les conditions ?:p ...
Après avoir relancé CS c'est ok j'ai bien la possibilité d'avoir ces infos dans les conditions.
Merci Nicolas