Bonjour,
j'ai un problème qui intervient sur un seul serveur: il est impossible d'écrire sur le bus KNX une valeur de variable de type 10.001 car l'onglet ou le menu "paramètre" n'existe pas (cf. photo ci dessous)
[ATTACH=CONFIG]541[/ATTACH]

Sur les autres serveurs, dans le même automate, l'onglet "paramètre" existe... (cf ci-dessous)
dans les deux serveurs, il s'agit d'un équipement universel avec une adresse renseignée en écriture et dont le type 10.001 est précisé.

[ATTACH=CONFIG]542[/ATTACH]
Bonjour,

Le problème a été détecté, il sera corrigé dans la prochaine mise à jour.

Julien
En effet, c'est corrigé. Parfait.